外保温火灾引起的原因及防治措施

发布时间:2020/2/18 22:39:37浏览量:

外保温火灾引起的原因

可燃保温板在施工现场临时存放时,被明火或溅落的电气焊火渣引燃

施工过程中被飞溅、滴落的电气焊火渣等点燃

外保温火灾防治措施

对1、2施工现场的火灾问题,主要解决措施:加强施工现场的管理

严格控制进场保温材料的防火等级,保证保温材料的防火等级不低于B2 级(阻燃型) 建议进场材料带有外包装;

保温板材进场后,不宜露天存放,并应远离火源;露天存放保温板材应采取可靠的防 护措施;

可燃保温板材应在电焊等工序结束后进行铺设。确需在保温板材铺设后进行电焊等工 序的,应采用防火毯进行防火保护;

可燃保温板材上严禁进行防水材料热熔、粘结法施工;

外保温工程防火构造措施应与保温层同时作业;

施工应分区段进行,各区段保持防火间距;及时涂抹防护层,缩短裸露时间;

外保温工程施工所用照明、电热器等设备应采取隔热措施与保温材料分隔。

3、外保温系统施工完成后,发生的火灾
外墙外保温防火的终极目的:
延缓火焰蔓延
延长逃生时间
等待及时扑救
外立面火焰的主要传播途径
窗洞口是火焰在建筑物内外之间进行传递以及跃层燃烧的主要途径
建筑法规对外立面的防火要求
限制火焰传播的速度
EPS外保温窗洞燃烧解析
第一阶段
-火焰从窗口跃出
-热量从下部和外侧朔烧保温体系
第二阶段
-保温材料开始融化
-空腔形成
-液态物质顺着墙体和防护层内侧向下流淌
-液态物积聚在最低处 窗洞上檐口
第三阶段
-空气加热后加上生成的热解气体使保温内部形成过高压力
-热解气体透过饰面沙浆逸出
-饰面层有机成分燃烧
-饰面层隆起形成裂纹
-檐口在液态物重压下下垂
-燃烧着的聚苯溶液开始滴漏
第四阶段:
- 沿口燃烧
-系统开放
-火焰进入系统内部
-内外燃烧
-聚苯溶液流挂
窗洞位置防火构造
突出部位的岩棉条
? 全面积粘贴
? 高度 ≥ 200 mm
? 侧边超出窗框 ≥ 300 mm 窗侧垂直保温
? ≤ 20 mm = 聚苯乙烯
? > 20 mm = 岩棉
突出部位和竖直的窗侧部位的岩棉条
? 全面积粘贴
? 宽度 ≥ 200 mm
外保温用奥门金沙js要求
密度 kg/m? ≥150 ?
防火等级 A1/A2 ?
导热系数W/mK 0.036-0.041 ?
抗拉强度kPa 7.5/10/15 ?
抗压强度kPa ≥ 40 ?
吸水率kg/m? ≤ 1.0 ?
尺寸稳定性% ≤ 1
注意事项
1、    防火隔离带施工时,必须严格按照施工规程施工,保证隔离带所使用 的保温板和基层墙体满粘,不允许有空腔出现;
2、    防火面层施工时,要确保防护层的网格布搭接符合要求、确保防护面 层不允许出现开裂,厚度满足规范要求;
3、    在防护带上方严禁开凿暴露的洞口;
外保温火灾防治措施
放弃或减少防火隔离带数目 放弃或减少防火隔离带数目
在特定边界条件下以及在考虑了对建筑物外墙一般防火目的的情况下,可以通 过充分利用建筑设计手段放弃或减少防火隔离带的数目:
?未做保温的外挑板
? 一直做到外墙的横线脚
? 连续环绕的窗户
? 连续环绕的内外阳台
? 楼层自下向上逐层退缩
? 连续环绕的不可燃外立面区域 (混合外立面等)

XML 地图 | Sitemap 地图